标题:
空调 郁闷的返修
[打印本页]
作者:
嘉豪1234
时间:
2010-1-25 22:25
标题:
空调 郁闷的返修
昨天接到一个老客户介绍的生意,一台2P空调不通电了,据说是烧掉了。
上门一看是索伊的2匹柜机,面板无显示,测量电压发现只有100多伏,肯定是电源线哪里接触不良,查看了插头和插座都很好,观察房子是毛坯房,线路比较老,配线盒是老式的,用手按压,果然空调面板有反应,惊喜中,然后和客户谈价格,估计是电脑板问题(客户也这么认为),修好200 时间约半小时, 客户同意就三下五除二,一会就搞定,试机5分钟,空调很正常,收钱走人。
回家一会就来电话说空调又不行了,又上门查看,原来是配电盒保险爆了,干脆买了个2路的断路器装上,正常后试机了一会,走人。
晚上又来电话空调还是不行,现在变出冷风了,晕倒哦 ! 再次上门一看,我靠,压缩机电容漏液了,换上就好了,想不到竟然有这样的事,接二连三的有坏的,没有办法收费了好前面收的够用。走前说好了,再坏其他不是我修的东西,钱照算的哦!修什么包什么 其他不保修!
作者:
天空海阔
时间:
2010-1-26 10:44
呵呵,楼主你还是赚到了,就是人跑的辛苦!
作者:
caorutong
时间:
2010-1-26 11:03
你应该测量电流,第一次就是电容出问题了,
作者:
zhangfk3436
时间:
2010-1-26 11:26
呵呵,他如果200不同意怎么办?150?100?
作者:
张树生
时间:
2010-1-26 12:09
这种事难得遇上. 楼主你中奖了.
作者:
随便玩完
时间:
2010-1-26 12:30
怎么的不测电流啊 维修空调必测电流 特别是热天
作者:
嘉豪1234
时间:
2010-1-26 13:52
想测来着 就是碰到正好数字万用表的电池没有电了 是7号电 客户家正好都是5号电池 就开机看试机情况了 情况是下午我换完2路的断路器后 他们已经开机了一个下午了 很正常 应该中午修时电容还是完好的
作者:
SSZZLL
时间:
2010-1-26 18:35
赚到RMB就行,就是人跑的有点累。
作者:
我是恏人
时间:
2010-1-29 20:41
应该可能也许是 第一次电容就不好了 或者容量变小了 ....
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0