Board logo

标题: 空调维修 [打印本页]

作者: 李霖    时间: 2010-3-16 15:30     标题: 空调维修

大哥大姐,小弟接了一台海尔空调装好了试机试了一会就自动关机,检查线路都没有问题,电容和压缩机也没有问题开机30多秒就自动停机指示还在亮内机的风轮也不转,请大哥大姐指教一下,
作者: 好驴不吃回头草    时间: 2010-3-16 15:51

测量工作时的系统排气压力和吸气压力
作者: xzy1986    时间: 2010-3-16 20:46

认真检查管路,有可能,管道被握弯的那一节。给握死了。引起保护
作者: xzy1986    时间: 2010-3-16 20:47

认真检查管路,有可能,管道被握弯的那一节。给握死了。引起保护
作者: 华丰    时间: 2010-3-16 21:51

看看220V电源有没有问题
作者: 上海联艺    时间: 2010-3-17 08:29

检测系统压力,电压和工作电流,都正常就是控制电路的问题,检查感温探头是否不好
作者: 蒋佑记    时间: 2010-3-17 19:18

线路板问题
作者: 苏常空调    时间: 2010-3-17 19:56

装的是旧机吧。查探头和内风机
作者: 长虹电视专卖    时间: 2010-3-19 09:25

线路板问题
作者: 作拥天下    时间: 2010-3-22 19:55

感温头是否有问题
作者: zhao178211893    时间: 2010-3-22 20:59

如果 传感 器  没问题的  话  ,  运转 灯  还  亮  , 应该 是 主板 控制  出现问题
作者: 颜涛    时间: 2010-3-22 21:01

很难说                  !




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0