Board logo

标题: 格力72柜机有时开不了机。有时一开机显示E1。 [打印本页]

作者: 吕厚全    时间: 2010-5-22 18:13     标题: 格力72柜机有时开不了机。有时一开机显示E1。

今天安装一台旧格力72柜机有时开不了机。有时一开机显示E1。显示E1时外机根本没有动作,。高压开关也是好的。控制板上12V。5V正常。不知道是哪里的问题

作者: 杨洪亮    时间: 2010-5-22 18:33

显示E1是系统内高压保护
作者: 龙浩源    时间: 2010-5-22 20:06

是不是里面没有F了
作者: 小建家电    时间: 2010-5-25 15:32

检查信号连接线,其中有一个是保护线。
作者: 黄金胜    时间: 2010-6-14 23:10

E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。
作者: xiaoshongdh    时间: 2010-6-15 10:02

把外机的高压保护跳开不用就行了,这是格力的通病了




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0