标题:
求助1.5P杨子空调
[打印本页]
作者:
刘风俊
时间:
2010-6-28 10:44
标题:
求助1.5P杨子空调
不缺氟,工作20分钟左右就停机。(开机时制冷还行,设置温度19度,但没达到外机就停机。)啥原因?师傅指导。
作者:
老猪
时间:
2010-6-28 11:38
外机散热不好;1外机脏2外机风扇慢
作者:
杨伟国
时间:
2010-6-28 11:54
外机散热不好;1外机脏2外机风扇慢,如不是,就是压缩包坏了
作者:
森林之音
时间:
2010-6-28 11:58
各项数据啊,好帮你分析
作者:
小讨厌
时间:
2010-6-28 11:59
你看看温控啊,,
作者:
小凡
时间:
2010-6-28 16:55
楼上说的都有可能的 最好还是简单点管温室温看看!测下电流!!
作者:
xici88
时间:
2010-6-28 21:52
先测压机电流,如果误差很小,就不是压机故障,然后就是查内机感温的了,还有就是各项电压情况,
作者:
天空海阔
时间:
2010-6-28 22:04
温度设定是否合适,
管温是否正常?
压机散热正常否,
作者:
巡航导弹
时间:
2010-7-16 12:41
压缩机温度高不高啊??????????????
作者:
ycmelt
时间:
2010-7-16 20:58
看内机管温 是否附着的管子没有凉度?很多机器都会因为这样而10分,或者20分后保护。三洋牛点,直接关机。
作者:
achang
时间:
2010-7-19 13:27
清洗外机散热片和更换内机管温传感器
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0