Board logo

标题: 美的空调求助 [打印本页]

作者: 志立维修部    时间: 2010-7-4 16:32     标题: 美的空调求助

刚安装的空调,开机试机制冷正常,过了快半个小时的时候,没凉气出来了,室外机在转,但没热风吹出来,压缩机也在工作,细管也不凉了。停机放大半个小时后在开机,又有冷风出来,一切又回到正常。过半个小时又重复以上故障。第二天我去后又收氟然后排了点空气,可还是没能解决,请教制冷高手们是那里问题,这是不是空气没排干净啊,应该怎么处理才能解决啊,在此感谢了
作者: 水金鱼    时间: 2010-7-4 16:36

  1. :D
复制代码
看来不能卖美的
作者: 刘冬家电    时间: 2010-7-4 17:01

要考虑是不是电压的问题。
作者: 杨伟国    时间: 2010-7-4 17:17


复制代码看来不能卖美的
作者: 唐亮    时间: 2010-7-5 08:45

第二天我去后又收氟然后排了点空气,可还是没能解决,请教制冷高手们是那里问题,   用了以后还能排空气吗?没听说过
作者: 宏利家电    时间: 2010-7-5 08:56

没凉气出来,室外机在转!压机运行正常吗?运行电流是多少???压机是否因过热过流保护了;在缺氟的时候压机容易过热保护,看看缺氟吗?
作者: 杨洪亮    时间: 2010-7-5 19:56

没凉气出来,室外机在转!压机运行正常吗?运行电流是多少???压机是否因过热过流保护了;在缺氟的时候压机容易过热保护,看看缺氟吗?
作者: 小凡    时间: 2010-7-5 20:09

都在转 你确定吗 哈哈 确定的话就是故障了....止回阀坏了
作者: 殷建东    时间: 2010-7-5 23:25

是压缩机故障,运行一定时间,压缩机预热阀片就卡住了,或是压缩机内缺油也会出现类似故障,等压缩机冷却后又能正常运行。
检查方法:开机运行制冷,等到空调不制冷时,压缩机还在工作,这时可以测量压缩机电流,应该电流很小,彻底没有负载了。   既然是初装机,建议你还是换外机吧。