本来我不会修空调。一客户要求安装空调,我说没工具,他说都有。我不好说不会,于是去看看,这是一个旧空调,一年前移机放在家中,现要另安装一处。我根据自己的理解,安装室内室外机,又对照接线图连线,接着排空,一切工作就绪,开机试验,内外机工作有冷气出,可是水管不出水,观察良久仍不出水。可是室内机上却有水流出。用户说原来室内机水平安装,你安装斜了。我说我安装倾斜是为了排水,可是水却不出,又查不出问题。没法只得重安装室内机,使室内机水平,说来也是,水平安装后排水管有水排出,安装成功。请问各位大师,是不是所有分内外机的空调,内机都要水平安装呢,为什么有的师傅说室内机要倾斜安装?
作者: 139139    时间: 2010-8-1 21:32

要看排水口在那边!我正常就是右边低点!可以调点的!
作者: 新冰电器    时间: 2010-8-1 21:48

应该是排水口低点,你那种我还没见过。
作者: dfzrx    时间: 2010-8-1 22:05

我这是个格力空调,也是右边低一点,水却不从排水管出。水平安装就正常。但美的空调右边低点水正常排出。也有可能倾斜太多,我大约10度。
作者: zrm.jiadian    时间: 2010-8-1 22:07

关键是看你那边出水,一般建议水平按照,一是规范二是美观!!!慢慢来,做多了就自然明白和做得更好了!!
作者: 想学习    时间: 2010-8-1 22:42

本帖最后由 想学习 于 2010-8-1 22:45 编辑

合格是水平 安装接水盒是  个问题,蒸发器也是 问题,你看着办
作者: zhangyongkui    时间: 2010-8-1 22:43

肯定要水平安装了,美观大方,
作者: 上太电器    时间: 2010-8-1 22:48

关键是看你那边出水,一般建议水平按照,一是规范二是美观!!!慢慢来,做多了就自然明白和做得更好了!!
作者: WD40    时间: 2010-8-1 22:50

倾斜安装只是自以为是的做法!
作者: 志明家电    时间: 2010-8-1 22:57

一般出水口侧要低。
作者: 飞声制冷    时间: 2010-8-1 22:59

水平安装!倾斜哪怕是出水口一端,年份久了也会漏水!
作者: 二哥维修    时间: 2010-8-1 23:21

出水口那一边,稍微低一点。
作者: dfzrx    时间: 2010-8-7 21:29

倾斜安装只是自以为是的做法!
的确是自以为是。水平安装就正常,想来也应该水平安装吧。如能拆下室内机看看,一切就会明白的。可能工程师已想到,不必倾斜安装,那多难看啊。
作者: SSZZLL    时间: 2010-8-7 21:44

空调室内机水平安装就可以了,今年到目前为止,我已安装各品牌空调不下150台,都是水平安装,从没出现过室内机漏水现象。况且倾斜安装影响美观。
作者: 彼岸花誉    时间: 2011-6-2 21:15

出水口低一些。背后出管可以水平安装
作者: yhj    时间: 2011-6-3 00:36

倾斜安装只是自以为是的做法!哪个师傅教的要倾斜安装,扯蛋
作者: vip8188    时间: 2011-7-4 09:21

水平安装没事的,放心吧!里面都设计好的!