标题:
天热空调老保护
[打印本页]
作者:
清风镇王
时间:
2010-8-5 13:44
标题:
天热空调老保护
天热有部分空调老保护该怎么办,风机电容,压机电容都是好的,正常时制冷好的很。
作者:
林春宇
时间:
2010-8-5 14:11
能说明白一些吗,是怎么保护啊,是压力还是什么保护啊
作者:
永春家电
时间:
2010-8-5 14:28
应该考虑电压的因素
作者:
hongshan
时间:
2010-8-5 14:49
天热要考虑是否散热不良,看看外机的散热片是不是脏了,需要清洗下
作者:
清风镇王
时间:
2010-8-5 15:02
电压正常,表压力正常,散热片干净
作者:
清风镇王
时间:
2010-8-5 15:03
压缩机过热保护
作者:
黄金甲金
时间:
2010-8-5 16:10
我这边.电压低的压缩机都转不了.
作者:
美丽尖
时间:
2010-8-5 16:44
应先确认是过压还是过流保护,在对症修理。
作者:
龙华家电
时间:
2010-8-5 16:59
散热不好 压力高 电压低
作者:
wangbaoguo
时间:
2010-8-5 22:17
我们这有好多空调也是这样,我清洗了好多台,都恢复正常了
作者:
139139
时间:
2010-8-5 22:19
清洗是马虎不得滴!
作者:
北流强记
时间:
2010-8-13 18:33
说清楚点都不知是那里保护?开多久才保护?还是传感器保护?根据你机型电流是多少?当地使用环境怎样?对地有110吗?你查清楚点嘛。
作者:
zhguox
时间:
2010-8-13 18:40
电压正常,表压力正常,散热片干净
清风镇王 发表于 2010-8-5 15:02
那么运转电流多大呢?
快要保护时电流又有多大?
是不是小一匹的空调?
作者:
子刚
时间:
2010-8-13 19:09
压缩机过热保护的原因很多,主要原因是电流大,电流大的原因是压力高,压力高的原因是:氟多,散热不好,毛细管堵等。
作者:
黄洪辉
时间:
2010-8-13 19:14
要看看空调的排风是否好,像我所在的公司大厦当初设计的不好,空调位有百叶窗热气排不出去,空调老散热不好保护停机,整栋楼都是,我们给空调加一台排气扇,用板呀铁皮等做个强排气筒,把热气强排出外面,效果还可以哦,还是个好的收入
作者:
军凯
时间:
2010-8-16 13:59
首先得缺人是什么原因引起的保护,,是压力高,,电压低,,,散热不好,
作者:
天津鲲鹏家电
时间:
2010-8-16 15:03
缺制冷剂压缩回凉不足!
作者:
chunfa_123
时间:
2010-8-16 15:04
电压正常,表压力正常,散热片干净
清风镇王 发表于 2010-8-5 15:02
如果出故障时各项参数均正常,那就是压缩机有问题了。
作者:
北流强记
时间:
2010-8-19 12:18
电压正常,表压力正常,散热片干净,你接的电源线一定是铜接铝或铝接铜,在接口处氧化了,重接可解决问题
作者:
百度电脑吧
时间:
2010-8-19 20:46
首先你要确定保护时的电压,电流,压力,室内温度,外机的清洁度,只有这些外因的数据都掌握了,你在查内因(如压缩机排气不足,室外风扇电机转速慢,室内机感温头等)问题是不难解决的。
作者:
开动脑筋
时间:
2010-8-19 22:58
散热不好,外机工作环境恶劣,通风不畅。有个最简单的法子,做个导流槽,把内机的水引到外机蒸发器上。效果奇佳
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0