作者: 小雷家电    时间: 2010-8-16 09:38     标题: 上海日立热保护怎么修

上海日立空调-25W/C启动后,电流快速成上升至23安,检查启动电容正常,压缩机压力没动,请高手分析一下有几种原因造成的
作者: chunfa_123    时间: 2010-8-16 10:10

压缩机坏了
作者: 马甲A    时间: 2010-8-16 10:29

没启动,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 长海家电    时间: 2010-8-16 10:34

1# 小雷家电 23A的电流该是什么坏了?
作者: 小雷家电    时间: 2010-8-16 10:34

没有启动电压怎么会上升到23安呢, 你们是怎样测试压缩机好坏的呢,
作者: achang    时间: 2010-8-16 11:03

更换启动电容,如电流还是23a(压机没启动),堵转了,更换压机
作者: 小雷家电    时间: 2010-8-16 16:11

启动电容35UF很正常啊,我一般不修白电,现在正在学,请各位师傅赐教
作者: 海信电视366    时间: 2010-8-16 16:22

压缩机压力没动.压缩机坏了啊.没有启动啊
作者: 太不上进    时间: 2010-8-16 17:03

换压缩机吧,
作者: 嘉豪1234    时间: 2010-8-16 20:57

先换个电容试试不行就压缩机坏啊 很简单的
作者: ycmelt    时间: 2010-8-16 22:58

很多可能造成的,但是大部分可能是压机报废了``
作者: 心事    时间: 2010-8-16 23:14

查下风扇电容,,是不是风扇转的很慢?散热不好也会这样
作者: jsswt    时间: 2010-8-16 23:48

1 在压缩机进线处卡电流 2拔压缩机控制线卡电源进线电流
压缩机不运转是有嗡嗡声响的
作者: 森林之音    时间: 2010-8-17 20:42

换个70UF的电容冲啊,不行就压机报废了
作者: 小雷家电    时间: 2010-8-18 11:13

谢谢各位,是压缩机坏了