标题:
空调来电自几在启动
[打印本页]
作者:
阿平一
时间:
2010-8-19 11:49
标题:
空调来电自几在启动
那位师傅装个这东西 。我这里有个配电房里装里两台空调 。要求24小时开机 停电来电后也要自己从新启动 。这从新启动师傅们一般是咋设计地啊? 急急
作者:
潇元
时间:
2010-8-19 16:14
配电室通常是要求有人24小时值班的呀 怎么想到要来电自动启动哦!
作者:
阿平一
时间:
2010-8-20 21:35
就是没人值班哦
作者:
ycmelt
时间:
2010-8-21 04:45
你的是什么牌子的空调``我有办法,加Q1202453探讨下`
作者:
九哥218
时间:
2010-8-29 12:06
在摇控器上做文章,很简单的。
作者:
ylc188
时间:
2010-8-29 12:16
用个小的继电器接到空调强制制冷按钮,具体电路怎么样就要靠你自己想办法了。
作者:
xiaojin1
时间:
2010-9-12 13:54
我也看看实际例子。
作者:
wukunww
时间:
2010-9-17 18:57
变频的还是普通的
作者:
WD40
时间:
2010-9-17 20:44
没人做就让我来吧!
[attach]191062[/attach]
作者:
丁斌
时间:
2010-9-23 21:20
本帖最后由 丁斌 于 2010-9-23 21:21 编辑
这个电路 应该不能控制 大多数空调
这个应该是简单的单稳态延时电路 在延时动作之后 触点不能断开 这个缺点会导致大部分的空调不能正常工作
如果想这样改装 应该用双稳态的延时电路
作者:
林春宇
时间:
2010-9-23 21:32
内风机定上一个速度外压机和风扇连到一起,用温控器来控制就应该可以了吧。