Board logo

标题: 空调冰堵的问题 [打印本页]

作者: 水南电器    时间: 2010-11-25 12:56     标题: 空调冰堵的问题

我遇到空调冰堵的问题,用户家空调铜管被小偷偷走了还不知道,下雨天铜管接头进水了,开机就把水吸了进去了,现在压缩机  管路可能都有水份了,用氮气根本冲洗不了,请教一下那位高手,如何处理?
作者: 邓佳永    时间: 2010-11-25 13:05

将机内冷冻油换过两次,干过也要换!
作者: WXQ    时间: 2010-11-25 13:20

换压缩机吧!要不让压缩机运转一会,压缩机本身会发热可以除去少的水份,水和油是不相容的,多的话换压缩机
作者: dfzrx    时间: 2010-11-25 13:38

如果是下雨进水的话,难度相当大。先抽真空,同时压机运转加热,隔天再抽真空,反复几次。再用焊枪对管路加热。之后少加些冷媒试验,不行继续抽空,直到成功为止。
作者: jsswt    时间: 2010-11-25 13:49

方法多种
1 单向位置焊开冲洗,储液筒焊开冲洗,堵低压开压缩机自身或者氧焊加热机体排水
2 在连接管道串接大型可打开的过滤器,追求效果可该换强力吸水化工原料(食品原料和化工店一问便知均有购买,白色晶体状,价格不贵)
3 尽量采用真空泵抽空,并采用重复2次,即抽到一定时加入一定制冷剂,再抽。
作者: 水南电器    时间: 2010-11-26 18:06

谢谢指点 我来试一下。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0