楼宇门有几个最为容易损坏的配件就是开关和叉簧开关和继电器了,因为这几个配件相对使用频率高,属于机械动作元件,而且触点很小容易氧化,所以相对更换多一点。
这里说一说继电器代换的问题,像提供图片中蓝色的是原机继电器,黄色的是日本松下继电器(泰国基地生产),它们之间的引脚排列,体积大小,线圈数据,触点电流,都差不多,代换前原机继电器只是接触不良,代换后继电器根本就不工作了……
原因是
松下这种继电器只能从一个方向向线圈提供正负工作电压才会
吸合,
反之则不工作,恰恰与原机直流供电正负相反,而原机蓝色的随
便正负
怎么接
都会
吸合,当然你应急代换还是可以通过跨线解决
的……
作者:
假黑马
时间:
2010-12-31 06:33
意思是不是松下继电器内部线圈上带有二极管啊!
作者:
创想电脑
时间:
2010-12-31 08:18
我也刚给一座楼宇装对讲门铃,是可视的,调试很麻烦。花了几天电间
不知里面的继电器是否是楼主所说的那种。
[attach]206927[/attach]
[attach]206928[/attach]
作者:
林传铅
时间:
2010-12-31 21:01
继电器也有这么多讲究的,。。看了才知道!!感谢楼主分享!!
作者:
赵亮
时间:
2010-12-31 21:33
继电器内部线圈上带有二极管
作者:
jsswt
时间:
2011-1-1 01:13
2#
假黑马
表笔正反测量线圈两边阻值一样 证明是没有二极管的
作者:
jsswt
时间:
2011-1-1 01:14
5#
赵亮
表笔正反测量线圈两边阻值一样 证明是没有二极管的
作者:
朽木
时间:
2011-1-8 22:21
拆开看过没?如果阻值小,并个二极管你也测不出来呀?
作者:
881966
时间:
2011-1-19 10:42
感谢楼主分享
作者:
笑傲浆湖
时间:
2011-2-1 12:29
如果阻值小于500左右,通过万用表测不出有二极管的。
作者:
010xhf
时间:
2011-2-21 10:49
继电器本身不带二极管.
作者:
杜献岭
时间:
2011-5-15 22:31
不错 挺实用的,顶起来!!!
作者:
stong007
时间:
2011-6-24 10:02
都是高手 学习一下
作者:
stong007
时间:
2011-11-23 15:48
近日被炒得沸沸扬扬的某电视台曝光的“锡纸开锁”,今年以来,全国各地多次发生小区入室盗窃案件,警方调查发现,这些被盗小区的门锁上,均遗留有一根弯曲的锡纸条。这一现象引起了警方关注,开锁人员经过一段时间的研究发现,这根锡纸条,配合专门的钥匙模具后,能变身“万能钥匙”,对大部分门锁,仅需要几秒钟就能轻松开锁。