Board logo

标题: 海信挂机通病 [打印本页]

作者: 多面手    时间: 2011-1-13 20:04     标题: 海信挂机通病

一是制热时外机化霜不彻底,造成制热效果差.二是制热时工作一会外风机停转而压机工作制热效果差是因为内机盘管感温头坏
作者: lcfqwe    时间: 2011-1-13 20:17

请解释下化霜不彻底和内机管温的关系  谢谢
作者: 东关家电    时间: 2011-1-13 20:19

请解释下化霜不彻底和内机管温的关系  谢谢
lcfqwe 发表于 2011-1-13 20:17
期待中!
作者: dcdqzjf    时间: 2011-1-13 20:33

3# 东关家电 管温不正常,造成温度偏低就化霜结束。从而造成制热效果不好
作者: 多面手    时间: 2011-1-13 20:47

是内机盘管感温头参数发生改变,导致电脑板输出错务指令,致工作不能正常
作者: 千里风    时间: 2011-1-13 21:11

学习了 谢谢楼主  ,继续潜水中。。。
作者: 5ok77810    时间: 2011-1-13 22:12

学习学习谢谢楼主
作者: 五里山    时间: 2011-1-13 22:37

学习学习
作者: 爱你是错    时间: 2011-1-16 20:54

感谢分享!
作者: 培峰    时间: 2011-1-16 23:04

学习了,
作者: 881966    时间: 2011-1-19 08:53

感谢分享




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0