作者: 陈辉家电    时间: 2011-4-27 20:36     标题: 空调3P结霜

各位师傅们,讨论哈这个问题。今天呢我修道一台格力3P的分体单冷式空调器,去检查时内机蒸发器接了很厚很厚的爽都可以当冰箱用了啦,不是很凉,经我检修中,内机风扇转速正常,雪种也够4个压力,内急蒸发器也不脏,电流在3.5A左右。好像是小了点。这种现象大家多多讨论哈。谢谢
作者: 新人一时试    时间: 2011-4-27 20:43

有点堵了。。。。。。。。。。
作者: 文明电器    时间: 2011-4-27 20:44

3.5A 小多了,先关机后。测一下平衡压力。看能否找到问题。
作者: 陈辉家电    时间: 2011-4-27 21:00

是说空调管道堵了吗,那为什么电流还那么小呢,所以不是堵
作者: 文明电器    时间: 2011-4-27 21:07

老大,冰箱堵了,电流是怎么变的?
作者: 林春宇    时间: 2011-4-27 21:12

内机蒸发器脏了。拆开看看就知道了 。/
作者: 王昌京    时间: 2011-4-27 22:32

加氟!                  
作者: 天空海阔    时间: 2011-4-27 22:45

先看下管道有瘪的地方不
作者: 文成大伟    时间: 2011-4-28 07:24

先看下管道有 没有扁的地方。如果没有,在适当加点制冷剂看看。
作者: 网上虫    时间: 2011-4-28 07:50

实际是冷剂少了加吧
作者: 陈辉家电    时间: 2011-4-28 19:31

问题解决了,把内机风速提高就可以了,原来是3.5UF,我用6UF的电容启动,故障排除
作者: liwenying    时间: 2011-4-28 19:58

问题解决了,把内机风速提高就可以了,原来是3.5UF,我用6UF的电容启动,故障排除
陈辉家电 发表于 2011-4-28 19:31
瞎修,那样几天后又该换电机了
作者: mjjdwx    时间: 2011-4-30 13:21

内机蒸发器脏了在背面看不到要拆看看
作者: 周丰浪    时间: 2011-4-30 17:01

把蒸发器拆下来看就有意外收获
作者: 吕小平    时间: 2011-4-30 23:05

压力先要量一量,再看看内机蒸发器,一般家用的不会很脏,要是公共地方,好脏的可能性很大!
作者: 大力水手的爸爸    时间: 2011-5-3 12:13

3p还有单冷的啊!看有没有铜管压瘪的地方,要仔细查,没有再加点弗,或者看看环境温度怎么样?天气湿度大,温度凉爽容易结霜。
作者: 张云党    时间: 2011-5-3 12:32

瞎修,那样几天后又该换电机了
liwenying 发表于 2011-4-28 19:58
呵呵。。准备换电机。。我支持!!!
作者: 万友制冷    时间: 2011-5-3 21:54

蒸发器 后面太脏了  拆下清洗   就OK
作者: ycmelt    时间: 2011-5-4 04:18

内机蒸发器脏了在背面看不到要拆看看
mjjdwx 发表于 2011-4-30 13:21
正面看看不出脏 后边看 你就知道了..

还有电容器 测量一下,容量不足 就更换足容量的
作者: huanggang291    时间: 2011-5-4 12:22

风扇转速正常,出风口出风是否强劲,把室内蒸发器拆开清洗就可以了。
作者: 黄洪辉    时间: 2011-5-5 22:34

楼主准备换电机吧
作者: vip8188    时间: 2011-7-4 10:55

加点制冷剂吧~~~~~~~