标题:
格力空调奇怪故障
[打印本页]
作者:
tangqi8889
时间:
2011-5-22 20:37
标题:
格力空调奇怪故障
今天接修两台二匹格力空调。故障很怪。
接不接窒外面一样。控制外机的继电器动一下就保护了。感温头换完了。
还是什么问题呢/
作者:
陈玉锋
时间:
2011-5-22 20:42
电源线接反了吧,把LN对换下看看
作者:
陈辉家电
时间:
2011-5-22 20:50
板坏了,,就别修了,,改板吧。。2P,,300搞定
作者:
张超平
时间:
2011-5-22 21:09
我记得好像是控制板有问题 强电板没有问题
作者:
单飞雁
时间:
2011-6-4 00:16
显示控制板坏了。
作者:
xhqwd
时间:
2011-6-5 22:36
很明显是电源的地线当零线用了。
作者:
思思刘
时间:
2011-6-7 21:50
电压或线径不够粗
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0