Board logo

标题: 格兰仕空调 KFR-71LW/dSA1-V [打印本页]

作者: 小雅子    时间: 2011-6-2 16:55     标题: 格兰仕空调 KFR-71LW/dSA1-V

本帖最后由 小雅子 于 2011-6-2 18:58 编辑

此机新机刚装上不到一个月,原来没接电源。厂里电工接上电后 显示F7  整机不工作  后来让商场售后去看,说新机没装管温探头 ,让找售后 。上门看了后,此机真的没有装管温探头,装上5K探头。显示F8,应该是室温控头毛病,更换后故障依旧。怀疑电脑板有故障,从厂里快,递来电脑板(寄来电脑板探头处多了一个外机探头,厂家说是一样的。),更换后显示F9。应该是外机探头毛病,拆外机换探头还是显F9。到此搞的头都有点大啦。后来看电脑板探头处多出来的接口,发现该线路上都了个上拉电阻和一个电容。拆除后。显示正常,内机能正常控制,但外机不起动。发现外机指示灯LED1和LED5闪动。说明电源相位不对(此机是三相)。调换电源线,外机显示正常,但还是死活不起动。怀疑还是电脑板问题。等回到室内又显示F8,真是奇啦,难道是探头中间那个对接头接触不好(修过几个格兰仕中间的对接头接触不好),剪掉对接头,真接连起来。显示就正常啦,但外机还是不工作。想想还是电脑板不对(想想原来的电脑板也是显示F8,应该原电脑是好的),换上原电脑板。开机外机起动正常啦。
作者: 张召    时间: 2011-6-2 17:13

多谢分享,学习了,看了有点绕,从F7变到F9,但还是成功了,再次感谢分享
作者: 小讨厌    时间: 2011-6-2 17:58

你这是什么逻辑,,看不懂
作者: yhj    时间: 2011-6-3 00:38

看了有点绕,从F7变到F9,但还是成
作者: 小雅子    时间: 2011-6-3 07:39

我也给这几个故障码,绕了一个整整上午。真是垃圾空调,新的没装管温探头。还能出现连接件接触不好。真是服了它




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0