Board logo

标题: 求救R134冷柜 [打印本页]

作者: 上太电器    时间: 2011-6-3 20:36     标题: 求救R134冷柜

r134/450l容积冷柜,坏压缩机,换后半月制冷正常,现在制冷很微。这是前维修工搞好后的现象。中午用户叫我接收,经查制冷确实很微,摸过滤器很烫,割断工艺排出大量气体,确定不漏。在过滤器高压端焊一高压表{让工艺管敞开}开机看高压压力为15个表压,确定压缩机未坏。抽真空,加强134至高压压力11/低压压力0.2表压,高压出管巨烫、过滤器发热,不敢再加了。制冷未见改善。烦烦烦!兄弟们有何见解?
作者: 家电修理人    时间: 2011-6-3 20:42

制冷剂加多了吧!
作者: 工厂家维    时间: 2011-6-3 20:42

应该有些微堵吧,脏堵的可能性大些
作者: 嘉信维修    时间: 2011-6-3 21:29

三楼的师父说的对。堵啦。
作者: 智强家维    时间: 2011-6-3 21:30

毛细管结蜡的缘故,清洗或是换掉!
作者: 上太电器    时间: 2011-6-3 22:26

脏堵何清啊?急
作者: SSZZLL    时间: 2011-6-3 22:56

本帖最后由 SSZZLL 于 2011-6-4 20:04 编辑

低压压力0.2,制冷剂加多了吧。卡一下压缩机电流,如电流过大放掉一些制冷剂试试。检查一下压缩机排气
作者: 荣昌制冷    时间: 2011-6-4 14:25

1# 上太电器
哪是什么堵?!一点堵的地方都没有!
不是加多了制冷剂,就是压缩效率低了!长期没停机的结果!
作者: 古月维修    时间: 2011-6-4 14:51

1-要是按照楼主的把工艺管打开启动压缩机,让压缩机吸入空气,134A的这时候高压会很高的,而你的只能到15个压。
     2-再一个你在加氟的时候高压11个压,低压2个压,这也不是都的现象啊。如果堵了,低压会很低的,不会有2个压的。
     综合以上两点应该是压缩机排气不足所至。你可以给压缩机单独做个试验,把压缩机的排气品直接焊一压力表(是高压的),再启动压缩机,压缩机会在10秒内打到30个压力。如果可以那就是正常的,如果升压很慢,或者是压力表针停在某个位置不动了,那就是压缩机不行。但是要小心,如果是科龙自己生产的压缩机不能用这个办法,只能用手堵。
作者: 上太电器    时间: 2011-6-11 22:20

呵呵,修好了!前段忙未及时回复。是压缩机无力造成的。谢谢各位




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0