标题:
志高空调天花机从未见过的故障
[打印本页]
作者:
森林之音
时间:
2011-6-4 20:26
标题:
志高空调天花机从未见过的故障
今天修一台志高3匹天花机空调,故障10分钟左右调停保护,内机显示运行灯闪6次6秒,保护灯常亮,查志高故障代码竟然没有显示6次的故障
,晕了。根据经验一般是管温故障,更换管温后,故障依旧,查外机低压也正常,在十分钟内制冷很好,压力和电流正常。维修陷入迷茫,大家认为那里毛病啊?有知道的请不吝赐教,在此先谢谢了。
作者:
139139
时间:
2011-6-4 20:28
标题:
修修好说一下!
排水电机,和水位传感器!
作者:
森林之音
时间:
2011-6-4 20:31
排水正常,电机和排水浮子开关正常,谢谢
作者:
森林之音
时间:
2011-6-4 21:14
有谁知道啊,不是排水的故障
作者:
江东维修
时间:
2011-6-4 21:51
这种故障我感觉还是出在內机管温上,当然不一定就是管温坏了。有的机器有防冻结保护,但空调没那代码。你是否也应该考虑一下这方面?把空调的风量调到最大,看看出风量情况。
作者:
森林之音
时间:
2011-6-5 07:47
谢谢江东维修 ,我也考虑到了,防冻结保护和防结霜保护。可是更换管温不行,调整管温位置也不行。有些空调通过跳线可以把防冻结和结霜保护去除,不知道志高怎么跳线的,有谁知道啊?内机出风正常,很大的,我判断应当是电路板问题
作者:
文成大伟
时间:
2011-6-5 08:25
你确定是6次6秒么?抱歉,找不到6次6秒的故障代码。建议看看室外机传感器有无开路或短路等故障。在接上压力表看看运行时压力多少。压力高了压缩机会过热保护。如果这些都正常,应当是电路板问题。
作者:
阿龙德龙
时间:
2011-6-5 09:41
单相还是三相的.电源电压?
作者:
xhqwd
时间:
2011-6-5 22:35
直接将外机的保护接线短路到零线,再排除是外机还是内机故障。另水位开关坏了好象是闪九次。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0