标题: 志高5匹 [打印本页]

作者: 水月清风    时间: 2011-6-6 17:26     标题: 志高5匹

今修一台志高5匹柜机.开机后电流从5A升至7.5A到8A.压机发热直至保护停机,后同时用二个表测高低压压力,发现同时人从12公斤经过2分钟后至0公斤,初步定为外机高压出口堵,割开各毛细管经查多通,焊复加液开机还是原病,下请各高师指点,
作者: 水南电器    时间: 2011-6-6 17:33

1# 水月清风 用代码检查...对你可能有帮助!
作者: 水月清风    时间: 2011-6-6 18:30

谢水南电器
作者: 水月清风    时间: 2011-6-6 18:37

前几天移过机,但管口用原塑料头及时封好的,不知为什么?
作者: 兴达机电维修    时间: 2011-6-6 19:09

还是赌着了!
作者: 文成大伟    时间: 2011-6-6 19:23

是你移的么?外机高低压阀门打开了没有?
作者: 信丰电器    时间: 2011-6-7 14:51

哎你把氟收回压机拧开高压管,打开高压阀门放几氟看看毛细管还会不会堵,不要割管啊!!

你更一下大电容看一下啦!!
作者: 威力维修    时间: 2011-6-7 18:06

教你一招:你要想知道外机堵没堵很简单,把外风机线拔下来,内机是制冷状态,把机器打开,在风机不转的时候,外机冷凝器会很热,你只须摸一下冷凝器是否均匀发热就行了,如果是有部分发热不良,说明就有通往那一条管道的毛细管堵塞,有的毛细管的进口端还加装了过滤器要注意检查。
作者: 水月清风    时间: 2011-6-7 18:49

谢各位师傅,明天不下雨再查查.
作者: 水月清风    时间: 2011-6-9 21:31

今天在外机高压接口处串八过滤器反复冲洗,后拆开过滤器内有黑色粉尘样东西,后测压力在2.5公斤,可就是高压低压多是2.5公斤,空调开机3分钟后自动内外机同时停机,电流在7A正常,后电流互感器及过低压保护多监时解除,3分钟后同样停机,同时发出压机反转的旋转声很响,不知为什么
作者: 有明制冷    时间: 2011-6-12 16:45

毛细跟你有仇啊,怎么不去检查4筒好不好,制冷时拔掉4筒线听是否有冲马桶的声音,有的话就好的,没有就是4筒坏,还有你移的机管子是不是折死了?
作者: 水月清风    时间: 2011-6-12 20:09

谢11楼,四通阀是好的,可停机时有反转声,正常吗,有么有碰到过?
作者: fxzl102    时间: 2011-6-12 22:26

压缩机坏了1
作者: mjjdwx    时间: 2011-6-19 11:53

12# 水月清风 都这样,没事!!!!!
作者: 晏俊    时间: 2011-6-19 12:02

先查下移机后管子是不是折了,不然就是堵了,空调放出来的油的颜色怎样,如果是黑的,就换掉四通阀,系统还得用氮气充洗。