标题:
冷柜换压缩机比原来大50W,请问各位有补救办法吗?
[打印本页]
作者:
zhongzhf
时间:
2011-6-14 23:40
标题:
冷柜换压缩机比原来大50W,请问各位有补救办法吗?
冷柜换压缩机,原来的压缩机是R134A功率是185W,箱体标的是165W,因无,用R22的235W比原来大50W,加雪种压力到0。05MPA时只结一半霜,再加到0。1MPA时上面霜到化了,下面象是有少许霜,请问各位有补救办法吗?
谢谢了!!!
作者:
王电瑞
时间:
2011-6-14 23:45
制冷机加多了,放掉一些。冷柜制冷本来就是上半部结霜,下半部结冰不结霜的。
作者:
专业维修UFO
时间:
2011-6-14 23:53
拐了
R22的235W怎能用R134A的185W。制冷剂都不一样当然系统都设计不一样了。当然制冷就不正常了。
作者:
专业维修UFO
时间:
2011-6-14 23:57
如果是同样的制冷剂压机大一点50W还将就可以用,肯定压机寿命不长。
作者:
zhongzhf
时间:
2011-6-15 11:52
用R134A压缩机型号是GQY99AA代换行吗?请问这压缩机的功率是多大?
作者:
佳誉家电
时间:
2011-6-15 12:29
为什么用R22的压缩机?改用R12的就行了
作者:
润信家电
时间:
2011-6-15 17:32
制冷剂照压机换就是了!可以代换,除非毛细管微堵!
作者:
zhongzhf
时间:
2011-7-1 23:17
多谢各位,是可代用的,可能时间短,第二天一切正常了。
作者:
vip8188
时间:
2011-7-4 15:02
完全可以的,我以前就代换过,那已经是七年前的事了~
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0