标题:
格力空调未见冷
[打印本页]
作者:
上太电器
时间:
2011-6-18 16:07
标题:
格力空调未见冷
去年冬装的格力3匹天花板空调新机,开机1小时室温不够冷“设定16度”。{环境温度31}.
外机低压5.1 高压6.5.
正常吗?
作者:
刘冬家电
时间:
2011-6-18 16:13
就压力来说不正常
作者:
上太电器
时间:
2011-6-18 16:21
多少才对啊?我未修过这种机子
作者:
假黑马
时间:
2011-6-18 17:34
跟挂机一样修 ,电流
作者:
晏俊
时间:
2011-6-19 11:37
高压不对!应是串气吧!那得看是压机或四通阀
作者:
sea9003
时间:
2011-6-20 00:18
四通阀串气,将四通阀线圈供电,强制制热,运行几分钟后再制冷,多转换几次。如果不过只好换四通阀了。
作者:
上太电器
时间:
2011-6-27 11:23
单冷机型的。这几天没时间去理它的,待修好了再告诉大家
作者:
haoda
时间:
2011-6-28 14:46
根据你的讲述应该是四通阀的问题
作者:
陈辉家电
时间:
2011-6-28 20:24
底楼说得有理四通不行,要么机头不行
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0