Board logo

标题: 灯泡利用一法 [打印本页]

作者: 雾花    时间: 2011-6-28 13:19     标题: 灯泡利用一法

看了师傅“灯泡的妙用”一文,跟贴中说什么的都有,我想说这是个好事 。说个小例子,这几天,员工宿舍的空气开关总是跳闸,合上去后有时能用几天,有时又合都合不上去,换了空气开关还是一样。我将所有房间的照明开关关闭、插座上不插电器{没有装单房空气开关}在空气开关后面串接200W灯泡,合上开关,看到灯泡忽明忽暗,从一半的地方剪断主线,灯泡依旧。用了三次剪断主线,查出了故障的房间,如果用万用表,我想不会这么直观。所以我想对师傅们说:不要打击积极性。如果还有灯泡利用方法,不论怎样,只要师傅肯说,我一样去听。
作者: 雾花    时间: 2011-6-28 13:21

发错地方了,应该是跟帖,请帮忙转一下,谢谢!
作者: 姚昊    时间: 2011-6-28 13:23

说的很好的,支持
作者: 学员5701-01    时间: 2011-6-28 14:14

楼主遇到的可能是明线,如果遇到暗线不知你怎么查?感谢分享,此贴似乎发在工控版块比较合适。
作者: 孙松云    时间: 2011-6-28 14:46

谢谢分享
好经验。。。。。。
作者: 宝石    时间: 2011-6-28 14:56

支持一下谢谢分享
作者: 蒋硕丰    时间: 2011-6-28 15:05

言之有理.....................
作者: 雾花    时间: 2011-6-30 15:25

4# 学员5701-01 对于没有硬性短路的暗装线路,{护套线暗铺,没有套管}串接3KW的电炉子,或更大一点的用电器。墙上有问题的线路可能看得到,或摸得到{短路处会有温度}。
作者: 881966    时间: 2011-6-30 18:51

言之有理
作者: xinyudamo    时间: 2011-7-9 23:41

照明线路不用这么笨的方法,也不用拆灯泡,最好的方法是看和听。
作者: 邓=    时间: 2011-7-12 23:10

谢谢分享
作者: 881966    时间: 2011-7-21 15:26

谢谢分享
作者: liuxianhua    时间: 2011-7-29 10:07

10平方以下的可以剪,大的呢,120、150、185你也剪啊?
作者: 三王家电    时间: 2011-7-29 12:07

看了师傅“灯泡的妙用”一文,跟贴中说什么的都有,我想说这是个好事 。说个小例子,这几天,员工宿舍的空气开关总是跳闸,合上去后有时能用几天,有时又合都合不上去,换了空气开关还是一样。我将所有房间的照明开关 ...
雾花 发表于 2011-6-28 13:19
请问“灯泡的妙用”一贴在哪里?本坛最大的缺点就是搜索功能太差劲了,




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0