标题:
空调刚开机低压压力不稳
[打印本页]
作者:
麦景图
时间:
2011-7-18 08:38
标题:
空调刚开机低压压力不稳
一台空调刚开机 低压压力比正常时低许多然后慢慢升高变正常,细管要结霜,在一分钟内,这个过程持续2-3次,一分钟后压力就正常稳定了。请问这样正常吗?
作者:
yang1987
时间:
2011-7-18 08:45
刚开机是正常的。
作者:
yang1987
时间:
2011-7-18 08:47
看一下运行后正常不。
作者:
文成大伟
时间:
2011-7-18 08:49
低压要冰就正常。
作者:
刘本红
时间:
2011-7-18 08:51
不正常啊,不应该反复变化。
作者:
麦景图
时间:
2011-7-18 09:04
看一下运行后正常不。
yang1987 发表于 2011-7-18 08:47
一分钟后压力稳定,就没有再变化了,运行正常
作者:
冰缘
时间:
2011-7-19 23:03
1分钟之后压力恢复正常的话应该属于正常!~应该无大毛病!~
作者:
w3145
时间:
2011-7-19 23:21
没有大毛病....细管有点结霜说明弗不是很足吧...差少许....
作者:
精於家電維修
时间:
2011-7-28 03:36
差点点F了。
作者:
陈辉家电
时间:
2011-7-28 20:27
加F看看。。。。。。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://163dz.com/bbs/)