返回列表 回复 发帖

这个空调怎么修啊

今天上午修一个阪神1.5P的挂机,刚开机能制热,效果还不错,约10分钟后不吹热气了。量整机工作电流为6A。接近铭牌上的电流,既然电流不变,说明压缩机,风机等还在工作。就是不制热。维修进入僵局。请高手指点。补充一下:这台空调正常用了2年了,昨天才出的问题
“说明压缩机,风机等还在工作”;要确定风机是否工作。。。。。。。。。。。。。。
内风机也转的,会不会是脏堵什么的?望高手指点
正常用了两年  脏堵应该不会    是不是缺F  刚开机时制热但到把蒸发器上吹凉过后压力升不起来  ...
4楼说的有道理!
4楼说的有道理
还有就是外机是否脏了,无法交换热量,造成频繁化霜那,主要是氟压
电流正常说明是系统故障,检测系统压力,药水多了也不行,用四通阀反复冲几下看看,应该是堵。
四通阀坏了
同意5楼的说法,检查一下四通阀
四通阀或电脑板