运转时低压在22度气温下正常情况下不可能有7Mpa的
压机串气或四通阀串气了
高低压之间接的安全阀击穿窜气了。
三人行必有我师,学无止境
多半要换一台压机
今天早上一开机又正常了,压力加到4。5KGF/CM2,高压温度表45度,低压温度表5度。电流17A。但只能正常2小时左右,电流又回到12。5A,压机不能打压。这是一台功率为8。8KW。制冷量19500W的机子,我加了15KG的R22雪种。不知是多加了或是没加够。谁修过这种机组,能告诉一下小弟吗?先谢了。
可以检查四通阀,有可能它的问题!
这是单冷型的。没有四通阀。
谷转压机里面有泄压装置,当压力和温度高时自动打开,停机一段时间可自动复位,可能是冷媒加多了。高压压力多少?压力降时压机温度多少?
加多少冷媒一般机器上都写明了呀?
谷沦压机是有这种现象的。是缺氟引起的。
我一般是这样解决的:强行启动压机,同时加液。当压机声音异常时,就停止强行启动,这时低压压力还是很低,还是可以加液的。过了五分钟左右,再重复以上步骤。10KG左右的制冷剂一般经过2--3次这样的操作就可以完成了。