返回列表 回复 发帖
应查找环温,管温及室外管温的阻值。最好换新一试。
制热状态下,内风机盘管如果温度偏低,内风机是不转的,(也就是制热效果不好),外机结满霜肯定会影响制热,外传感器在检测到冷凝器温度低于设定温度一定的时间才会控制除霜,在室外温度低于—5度时,热泵空调将不能从室外获取更多的热量,外风机将停转,可能室外感温头故障
先不要加F。进入制热观察防冷风,延迟电路,电磁阀,是否工作正常。人为转入制冷状态,观察是否正常工作。
如正常说明控制没问题。可更换探头一试。
回答以上的热心朋友,制冷可以,我也加了F,还是不行,明天我再去换一下外机管温头,
这是管温探头坏了。换换看,
回答以上的热心朋友,制冷可以,我也加了F,还是不行,明天我再去换一下外机管温头,
xiedaiping2808 发表于 2009-11-18 20:30
你应该学习下空调制冷制热的原理仔细观察机器故障
该机明显是化霜控制故障,为什么你要加F,换管温头呢,新手吧
开机几分钟外机就满霜,这应该是缺F吧
各位朋友,我把三个感温头都换了,也不行,最后经主人同意决定换主板
你可以把风机电源接压缩机电源上,压缩机工作风机就工作。
我也这样做的,不行,这样不能化霜,效果也不行
返回列表