返回列表 回复 发帖
检查风机供电和电容好坏
室外风机应该是转的,不转室外机结霜,制热效果不好。查看风机为什么不转。
应该是室外传感器不良
更换原型号室外传感器,在检查自动化霜电路,自动化霜时室外机风扇不转。根据你描述的现象应该是自动化霜时电磁阀未断电,风扇断电了,应该同时断电的。
看看室外机是否有管温传感器。是否变质,如无查室内两个传感器。
这样的情况应该查室内,可能内管温传感器变质,检测管温过高而发指令停转外风机.但这一般都有个过程,不会一分钟就这样子,测一下压力看看,会不会氟加太多了.
检查内外机220V电源线是否反向
九楼的师傅说的对,就是管温传感器坏了,换新的20K就OK了。仅供同行参考。
20K的不能用5K的用、  那故障我也修过、、、、
刚开机时测高压压力,若能达到20公斤左右的压力说明不缺F。
是保护了,换个原型号的温度传感器吧
返回列表