返回列表 回复 发帖
化霜时,四通阀应该没电的,外机风扇是转动的,除了外机感温头,就是电路板故障了,
希望楼主把最后处理结果公布出来,
格力传感器常温下是,室内15k,管温20k希望有用
刚开机是好的,有热气吹出,外风机和压缩机,四通阀都正常,就是工作到外机接满霜后,外风机停转,外风机接线柱上没有220V。压缩机和四通阀有220V供电,也工作正常。
xiedaiping2808 发表于 2009-11-17 18:29
外风机的线和四通阀的线接反了吧......调下线
别忘了四通阀线圈有电就是制热状态;没电就是制冷状态;化霜时应该是制冷状态;你的线圈带220V;那么机器还是处于制热状态;就要查内机板了;
返回列表