1。5P格力空调制热不化霜

今天一客户说,开机有热气,过一会就没有,外风机,内机都停了,等了半个小时外机也没有转,于是我上门检查,把检查的数据提供上来,请大家帮我分析一下,是哪里的故障:一,我看见外机接满霜,外风机停转,但压缩机还在工作,用嵌流表量压缩机电流为4。1A,额定电流为6A,看上去是缺F了,这跟长时间不再次制热有关吗?
二,在外风机和内机停转的时候,但外机压缩机和四通阀是有220V供电在工作,如果在化霜时,这正常吗?三,外机接满霜时,外机感温头有大概10K电阻。现在我还没有修就回来了,说明天去修。我把我的思路说一下,请大家帮我指正一下,明天好去修。先把F加够,如果不行就换外机感温头,在不行会是电脑板还是其他哪里毛病?(这台夏天我去加过F,空调制热还是第一次修,制冷我已经修了两年了)。
外风机为什么不转。查外风机电容3至4VF。它不转必定结霜。原因冷气散发不出去
1

评分次数

外机处于化霜状态时4通阀不可以上电,故障就在4通阀化霜时为什么会有电,顺这条路查下去!
1

评分次数

刚开机是好的,有热气吹出,外风机和压缩机,四通阀都正常,就是工作到外机接满霜后,外风机停转,外风机接线柱上没有220V。压缩机和四通阀有220V供电,也工作正常。
就是工作到外机接满霜后,外风机停转,外风机接线柱上没有220V。压缩机和四通阀有220V供电,
这时候的4通阀就不应该工作了,查它为什么还有电
(压缩机和四通阀有220V供电,
这时候的4通阀就不应该工作了,查它为什么还有电},请问压缩机该有电220V吗
1# xiedaiping2808 、本人早两天维修过一台格立1.5P小金豆、故障;不制热、初步检查、开机后室内机风扇就转、压缩机启动正常、外机风扇不转、没220~V    、电磁阀工作正常、外机因为风扇不转接满了霜、怀疑是室内管温头有问题、打开室内盖子拨出管温、试了一下机、没想到正常了、20K的管温换上就好、希望对你有些帮助、
兄弟探头有问题了自己查查吧
谢谢,我明天下午去试试看,能修好就告诉大家
检查过滤网