今天一客户说,开机有热气,过一会就没有,外风机,内机都停了,等了半个小时外机也没有转,于是我上门检查,把检查的数据提供上来,请大家帮我分析一下,是哪里的故障:一,我看见外机接满霜,外风机停转,但压缩机还在工作,用嵌流表量压缩机电流为4。1A,额定电流为6A,看上去是缺F了,这跟长时间不再次制热有关吗?