发表于 2009-12-12 13:32
| 只看该作者
你的机器加氟时要卡上电流表才能正确知道机器工作情况;机器上都标有制冷制热最大工作电流;只要工作电流在正常范围内;系统一般是正常的;这时你就要看传感器是否正常;冬季看压力是不正常的;好多标称压力是在25度左右测的;希望大家冬季充氟要看电流;不要老看压力;你的机器20分钟停;像是在化霜;只有化霜时室内外风机才停;但根据20分钟停化霜时间又显然有些早;(这要根据外界温度而定;外界温度越低工作时间越短)很可能是你机器上的传感器阻值有所变化;而导致化霜提前; |
|