志高空调5分钟停机,保护或是故障?

本帖最后由 zt1141 于 2009-11-18 19:02 编辑

志高空调不管制热或制冷【人为给室温传感器加热】运行5分钟左右室外机停机,室内风机只在刚开机时运行2秒左右停机不转,此时运行灯闪烁,定时灯亮,室外机停,像是保护了,检查室内风机供电正常,更换过环温及盘管传感器,请问大侠是否为风机坏,怎样进一步确认?风机坏会保护吗?如何查?????????????谢谢
内风机坏会保护的,购买的时候注意有电子调速和普通之分
给风机单独加电却定一下
1# 纵横维修
是新科的吧
1# 纵横维修[/人工排除法一一排除先拔传感器 在内风机  拔了有代码显示的  显示那个对上就是那个坏了
毛球,你啥眼神呀
谢谢以上各位,我试试,,,,,,,
回5楼,是老机子,只有指示灯没有显示屏的
此风机有6根线,黑红接电容,三根是调速的,还有一根是反馈的吗?请告之
还有一根热报护
检查一下室内机板上各传感器接口电压是否正常,特别是有瓷片电容的,要注意是否瓷片电容漏电使控制板收到错误信号保护停机。
请不要乱出点子!好吗!!{【人为给室温传感器加热】运行5分钟左右室外机停机,室内风机只在刚开机时运行2秒左右停机不转,此时运行灯闪烁,定时灯亮,室外机停}
1号一定是打制冷了
是保护了!!!人为给室温传感器加热室外机运行5分钟管温感温头感觉温度与现环境设定温度不符机子肯定保护。
保护了风机当然不转