海尔变频1.5P外机起动就停机

海尔变频1.5P外机起动一分钟就停机三在起动一分钟就这样反复的启动停机不知道为什么 请大家多多指教
看下两个传感器
  有没问题!
多大阻值的啊我量有16K
变频得看故障码,查一下
不显示故障代吗
把所有的传感器统统量一下,不行就看内机S对N可有信号电压?如果有看外机的如何?如有那么就是外机的问题、
线路板假焊吗?
海尔变频空调故障代码{内部资料} [quote][/quote]
序号 适用机器型号  故障类型  故障显示方式  故障原因   备注 运转  制热  制冷  室内  室外 可恢复KF(R)-25GW/HG(ZXF)  KF(R)-35GW/HG(ZXF) KF(R)-23GW/HB(ZXF)  KF(R)-33GW/HB(ZXF)  KFR-28GW/HB(BPF)  KFR-35GW/HB(BPF)以上两种机型是铁壳外机  
室内热敏电阻异常 闪  灭  灭  *  *    1.接插件接触不良或控制基板不良2、热敏电阻短/断
热交热敏电阻异常  闪  亮  亮 *  *    1.接插件接触不良或控制基板不良3、热敏电阻短/断
EEPROM异常  闪  亮  闪  *           1.控制基板是否损坏;2.是否有强干扰源
内风机异常  灭  亮   闪   *  1.内风机是否损坏;2.基板是否损坏;3.含油轴承是否运转不良.
根据你说的情况,应该是低压保护,测一下低压压力????
测电流或压力,可以想断开外机试试,确定是哪部份的问题,一般是感问头问题