空调低压管为什么接霜

今天上门维修一台格力冷静王空调,制冷效果差,低压管接霜.
      挂压力表发现压力偏低,但检查电流正常,判断不是制冷剂少的问题.后仔细检查发现蒸发器特脏,如是拆下内机,清洗蒸发器后安装,试机一切正常.
1

评分次数

  • 昌达家电:感谢分享,论坛有您更精彩!

[quote][/quote]
低压管结霜:
1.缺冷媒。
2.室内机转速低。
3.室内蒸发器阻塞。
4.连接管折瘪。
不对之处请大家指点!
滤尘网脏,不是故障吧!
叫用户自己清洗好了。