返回列表 回复 发帖

大家打压检漏时打到多大压力?

请问对于各种蒸发器,大家打压检漏时打到多大压力?
工艺管处我一般打0.8MP。冷凝器打1.2MP,蒸发器打0.8MP.这主要看试压的时间长短和内漏的程度。
2

评分次数

  • 韩智勇:热心助人,论坛有您更精彩!

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

对于铝管特别是有机械接头的那种应打到多少,太高的话是否会打坏了。[img][img][/img][/img]
至少得1.2MPa以上!制冷系统的任何管道都可承受3MPa的表压!
至少得1.2MPa以上!制冷系统的任何管道都可承受3MPa的表压!
5#说的对.     
铝管1.6MP铜管3.0MP.OK没问题。
1

评分次数

  • 韩智勇:热心助人,论坛有您更精彩!

谢谢大家
返回列表