工艺管压力是负压 就是冰赌了吗

工作1小时30分 工艺管就是负压 拔掉电源 几十分钟后 压力恢复 是冰堵吗 还是别的情况 怎么解决
制冷剂不同,情况不同。几十分钟恢复,可能堵了。
工作1小时30分,制冷怎样啊、
京胜
很有可能是冰堵了,更换过滤器重新抽空加制冷剂应该可以排除故障!
我加了一点 甲醇 现在好了
最好把氟和甲醇放了,重新抽真空,冲氟,甲醇会损坏压缩机,最起码会影响寿命。
嗯  是的 肯定是冰堵了 、
放掉重充,不然你可能会后悔
对,甲醇对压缩机影响很大
最好换了过滤器从新抽空