大金3P压机的电容应多大

一台大金3匹压机(新的)用60μ电容在不加氟时能正常启动,加氟后不能启动,查电源正常。是否电容容量不对。
本帖最后由 韩智勇 于 2009-9-14 08:02 编辑

两相电的电容原机用的就是60UF的,不启动是否抽空不净?电容容量够吗?
版主竞选中:支持我,请投我一票!
电容是 45-75UF都能正常起动,是不是你线接错了.要不就是高压管堵了
电容是 45-75UF都能正常起动,把原机电容拆下放进电源板试下是否放电就知电容是不是好的呀。测电流查启动电流是多少?
本帖最后由 阳思恒 于 2009-9-14 08:49 编辑

压缩机是新的话启动不了?第一,电容有坏,第二冰赌或者是你换压缩机的时候掉了铁渣从而引起堵塞。第三制冷剂有没有加的太多,第四换压缩机时线接错。第五,压缩机本身故障  第六压缩机进电电压低  第七压缩机PTC热敏电阻坏
一台大金3匹压机(新的)用60μ电容在不加氟时能正常启动,加氟后不能启动,要看冷机能不能够起动了,才能决定下一步怎么修。
郁闷,新的怎么不启动?60UF是正常的啊
加氟多了一般是在50左右但不同的压机用的也是不一样
你测测系统压力,
会不会是新的电容质量不行哦。更换一个再试试看