返回列表 回复 发帖

空调如此管路堵塞

前些天我装了台跃马5匹空调,是台旧机器,先试机器压机能正常启动,安装以后开始加氟,可加了会压力很快就到正常压力了,压机电流也没升,怀疑换向阀串起,给阀通电有回气声,回气压力范围很小,判定压机阀片已坏,只好换压机了。换压机后心想这下应该没问题了。很高兴的就排空加氟。可怎么也没想到加氟后压力一直为0,怀疑管路堵塞一般应该是单向阀问题,检查以后没放加进的氟想看看到底是不是单向阀问题。用割刀割阀后的管路,结果氟很顺畅冒出,难道连接管堵了?打开高压用氟从低压吹没问题。这才怀疑高压阀,拆下阀果然阀芯顶在阀体上打不开,后来又换了后,排空加氟一切正常。 朋友们不知遇到过这种情况没,排空能正常出气加氟后就赌了晕。本人技术有限在这只是介绍一下自己的一点经验希望同行们少走些弯路。
谢谢分享,
什么样的角阀,现在的角阀都是锥型一体的,只要打开就堵不了,你说的现象还真没见过,谢谢分享。
是老阀吧?外开那种会出现这种情况,谢谢分享
返回列表