返回列表 回复 发帖
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
你的做法起不到分段打压的目的,除非你的压机高压阀关闭特别严,要把压机.冷凝器.蒸发器分开打,压力打得低,高压2.0MPA,低压1.5MPA。
原帖由 宁德吴志祥 于 2009-8-9 12:55 发表
高压漏了,不过要确切检漏还是要分开检查。
看你的图,实际高低压还没分开。
要切断压缩机端高压输出管或者低压回气管的其中一根并封死另一端口分别检漏。
这样才能确切知道是高压漏还是低压漏。
说的非常好!!!   
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

回复 8# 的帖子

支持!完全正确!

现在明白了吗

就是楼上几位师傅说的那样分开打压!
应该是你的维修阀漏了吧,两端都漏罕见。
人活着就是折腾。
温故而知新。。。
谢谢上面几位师傅啊!
高压漏了,你看看漏在那
8# 老由维修
返回列表