返回列表 回复 发帖

一匹空调器的异常情况,帮帮忙

本帖最后由 盗墓者老四 于 2010-5-17 01:32 编辑

一匹的松下分体式空调器(2001年生产的,华宝公司),开机后不制冷,挂机面板指示灯正常,室内分机正常工作,但室外机压缩机工作十几分钟后停机,散热风机也停机。关机后又开机,能启动,情况和先前一样。哪位大侠帮帮忙?谢谢!热敏电阻已换过。
明显没有雪种了,室内管温检测不到蒸发器有降温过程就会认为有故障而保护性停机
请提供工作状况.
每次遇到装B的人,哥都是默默的低头,不是哥修养好,哥是在找砖头!
压力不够,也可能有别的故障。
对啊,压力怎么不测?叫我们怎么帮你?
本帖最后由 盗墓者老四 于 2010-5-17 22:48 编辑

谢谢各位现已查明是漏冰种,而且已经漏光了。
先测压力。
先测系统压力
返回列表