今天我这里停电了,可我负责的备用300kw康明斯原装发电机竟然无法启动,故障代码显示221,就是启动失败。200多人看着我,测量电池25v,没问题开盖检查线路板,没有明显问题,几个保险也都正常, 再测启动马达电阻也正常,这下心里有底了。我不管他是什么原因无法启动,我要做的就是吧25v电直接加到启动马达。找来一条电线直接接电瓶,一下发电机就启动了。拿开电线发电机运行正常。按复位键故障代码消除,这下我可显摆了。后来来电了,我检查是启动继电器线圈短路,继电器不动作引起的,国外的机器就是不同继电器做的象机油泵一样,没见过的还真不敢动,其实我也不是很懂发电机的,遇事不乱才是成功的关键。 |
|