求教:索伊2P 制冷几分钟后显 E4

刚开机制冷正常,约5分钟左右压机不工作,显E4,压机停机后,外风机正常运转,内风机正常运转。。当时的工作电压是210V,,外风机电容正常,压机电容正常,内风机电容正常,管探为8.1K,室探为7.5K。压机工作时的压力为5个压。。外机散热器用水刚冲过,。。。搞不明白了,究竟是哪里出错了。。。。。
简单,你断开外机传感器在开机看看是不是显示E4如果是的话那就是外机的故障/
先看外压缩机停机时电源有没有断,如电源正常,就是压缩机保护了,查保护的原因;如压缩机停机时压机供电也没有了,说明电脑板发出了停机指令,查各个保护电路及传感器。