返回列表 回复 发帖

汗,,又是冰堵

今天维修一台冰箱,是内漏,找到漏点并补好加压没漏后,换了过滤器后.开始抽真空,我是高压低压都用真空泵抽过的,加少量R12后再抽半小时,然后开始加R12了,,我用的是小瓶的R12,应该没什么水分把,加了一定量后开始一点点加,我听一下蒸发器里面的毛线管处有很好的出气声音发出,就再一点一点的加,加到回气管有点冻后我听一下蒸发器里面发现毛线管出出现断断续续的声音,一会就没了声音,我知道是冰堵了,然后把R12放了再重复上面的顺序,抽真空是我很认真的把关的,还把新换的过滤器也换了,,但第二次试的时候还是冰堵了,
            ,要命,,花了我快一天的时间了还是没搞好,,我想问问大家解决冰堵的最好的办法是什么啊....汗,,,,又花时间又费钱啊,,,,这个用户坏了都快半年了,一直放着没用,,是不是里面有水分抽不出来啊,,这个捉不到摸不着的东西真难啊,比修电视机费的精力还多,,还请各位高手不吝指点啊,
                 你说加点甲醇好呢..还是继续上面的操作呢,,,还是在冰箱冷冻室和冷场室加一下热这样的效果能不能得到保证,,,,,,,,,,,,,,,
                                                 各位高手要帮帮小第啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,搞管路不是很熟啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,先谢谢拉.....................................
先想一下水份在啥情况下最容易跑掉,想通了再操作,也就不会冰堵了。在罐装的R12前加个干燥过滤器再加R12,防罐装的R12中水份。
用加热的方法是最有效的。在抽真空之前首先对压缩机进行加热,也可以让压缩机通电运转30分钟,然后再对各管路和过滤器加热后抽30分钟即可。你说的情况也不排除有脏赌。
是管路进水了吧,这种情况怎么抽也抽不干净
新疆威客家电维修站www.wlmwjdwx.com维修洗衣机,热水器,冰箱,空调,微波炉,电视机,制冰机,饮水机等家电,电气设备维修维护。
加大压力,然后再放掉,连续几次
蒸发器内漏造成负压,大量的水分被抽到系统内,尤其是压缩机的冷冻油内的水分更多,常规抽空根本没法排出。建议:压缩机脱机运行40分钟以上,壳温在70度左右时将油倒出,更换等量的合格的冷冻油。系统高低压分段用氮气或干燥的空气吹净。更换干燥过滤器,彻底抽空加氟。OK!!!
类似的故障真的在坛子里说了八百遍了,建议朋友们首先用“搜索”功能搜索一下,或查阅一下置顶的帖子。
人为善,福未至,但祸已远离;人为恶,祸未至,但福已不在。
对呀,不是很复杂啊
其实稍有维修经验的都知道冰堵的各种处理方式,只是怕麻烦和费成本罢了,这样也将适得其反,难道不是吗?
哎,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,qiou zhi你真厉害,,,,,,我用加热,抽完再二次抽空再二次抽空都都没办法啊,,,,,只要加的R12加到一定量的时候就出现冰堵了,我敢肯定是冰堵[不要再说脏堵了OK]   我想放弃不修了,搞了我很多时间了.我的是小档口并没什么氮气高档的工具,,,,,只想说的是,,,阁了半年没用的冰箱真TMD难修,,,水都不知道怎么进去的,,,,,,,,,,,,,,在那个蒸发器里毛细管出口我都可以听的到冰在那里滚动,,,,真TMD我抽了快一个小时的真空了,,,真TMD,,,,,,
对不起!帮不上你的忙非常难过。
没人说是脏堵,换冷冻油的目的是彻底换掉常规操作没法排出的水分。没有氮气可用干燥的空气吹,这很容易办到。放弃不是最好的首选,有时维修不光是为了赚钱,能够利用故障机(赔钱)学出或实践出一门特技或经验,那应该是技术上的一笔大赚。
很抱歉!再一次为没能帮上忙倍感遗憾!
人为善,福未至,但祸已远离;人为恶,祸未至,但福已不在。
返回列表