志高KFR-35GW遥控关机后内风机不停(老款)

前段日子,接一用户报修机,说机器遥控关机后内风机不停,必须得拔掉插头才行,而且一上电内风机就转,上门维修检查发现该机是用可控硅来控制风机运转,根据电路原理怀疑可控硅损坏,经测量确实可控硅损坏,找一相同功率的换上试机,机器工作正常,故障排除