求助

我有一冰柜盘管,盘8个铜管7圈毛细管1.9的3米长,217L的现在制冷不行,上面3圈结霜,下面不结霜,稍添一点氟就出现压缩机口结霜,请问是什么原因。谢谢
1

评分次数

  • 青岛技师:感谢分享,论坛有您更精彩!

毛细管 长  氟多   睹  压缩机
现在我把毛细管改为2米长,还是这种情况,请问是什么原因
铜管有多长,太短不行哦?检查系统真空度...
做自己喜欢的工作,说自己想说的话,过自己想要的生活!
没看懂,才走三圈为什么稍加一点会结到回气管
毛细管是1.9的2米长,制冷管有20米长,上面3圈能够结霜,下面的就不结霜,稍添加一点氟压缩机回气管就结霜
毛细管太粗了!
版主竞选中:支持我,请投我一票!
系统应该有堵。还有应该是 密封不 好你 自己再看哈 撒 ,
1

评分次数

  • 青岛技师:热心助人,论坛有您更精彩!

原帖由 韩智勇 于 2008-10-13 16:25 发表
毛细管太粗了!
你现在最低温度也是降不下去吧。把毛细管换细点的就能行

回复 1# 的帖子

切一段原毛细管对着买,一般2——2·8米即可。