维修心得

我以前不太懂搞制冷,老是不知怎么换算毛细管的长度,也不懂多大的冰柜盘多粗多长的铜管,经过一阵子的摸索也吃过不少苦头终于搞懂了.毛细管的长度测量其实很简单,盘好管后铜管不接在压缩机上,把高压管和过滤器之间接一个三通,三通可以用铜管自己做,三通一端接高压管,一端接过滤器,另一端接一块高压表,把新的毛细管一端焊在过滤器上一端不接低压管,再让压缩机运转,压缩机工艺管上的低压表堵住,让压缩机从低压端吸入空气经高压管从毛细管排出,这样三通上的高压表如果压力为十到十二个压那么毛细管长度就全适,如果压力高了就剪短毛细管,压力低了就加长毛细管.另外我一般只要是不超过250升的冰柜全部盘6厘的铜管,先盘冷冻室,盘三圈后绕到冷藏室盘一圈,再回到冷栋窒盘四圈接压缩机.效果很好,不知各位朋友有没有更好的招数,请赐教
6

评分次数

  • 勇盛速修:感谢分享,论坛有您更精彩!

  • ytfdxr:感谢分享,论坛有您更精彩!

  • 徐明智康定:原创内容,论坛有您更精彩!

  • 家乐多:感谢分享,论坛有您更精彩!

  • 韩智勇:鼓励一下!

  • 精修家电4002:原创内容,论坛有您更精彩!

学习了 我还没什么经验  谢了
好经验。学习了
学习了,制冷还没有搞过呢.
我一般是用软尺从原装管上量出来的,看来比你笨多了,谢谢你的经验。又提高了不少。
学习学习!!!!!!!!!
功到自然成!!
大多数情况下都用原来的毛细管,很少用新的。而且,原来的过滤器也可再用,就得看你会不会处理了。一般最好不要将空气带入管道内,尤其是象600类的,会出问题的,在焊接上还有工艺要求。你的铜管用的真少啊
QQ:836368941
学习了。
我用的是 8毫米的铜管  铜管的间距  是十厘米   因为 厂家的尺寸 基本上都是 间隔十厘米  何况底部还有管道  可是我们所盘的管道的 底部都没有  效果也很好 零下十八度 到零下二十度 都没有问题  开停机正常    以前也用过六毫米的管   效果不好  因为管道太细    蒸发的面积不够   后来再也没有用过   主要是效果  价钱和雇主 先说好  省得以后找麻烦
学习了,我还没有盘过冰箱的管呢。
返回列表