请问康拜恩柜机显示E1是啥问题
你不要太依赖故障代码。你的柜机是不是三相的,三相的话先检查相位 检测,再检查内外机的连接线。是不是有制冷剂。看看你的故障是一上电产生的话,外机没有线路板的,是不是内机的管温,环温有问题,外机的管温和高低压压力开关,pc板的故障,pc板和操作板的通信,外机有线路板的,是不是内外机通信故障,最容易产生的是相位和管温的故障。开机至压机运行后产生的话,那你要检查电压,系统的压力和电流,内外机的气流通畅,是不是通风不好或有没有运作的部件(如风机)
你不要太依赖故障代码,只能做一个参考,你不可能每次带着一大本的故障代码去修机器吧,有时候你要修的机器你不一定带了故障代码,自己慢慢的检查很快就会找到问题的,你想想空调只有那么的几个零件,时间长了,你就有经验了!

[ 本帖最后由 nbhaier 于 2008-9-17 08:53 编辑 ]
空调的故障代码是用来指示空调的故障部位,但故障代码在某些时候却成为维修的障碍~~~~~
2楼的已经说得很详细了,按照2楼师傅的检修思路去修理吧。
祝你在其中积累经验、不断提高维修技术!