冻库出问题了

今天去看了一个冻库,怎么调膨胀阀压力都只有0.1MPA,高压只有1.30MPA,过滤器未堵,放过滤器有F,只是膨胀滤网有点脏,更换膨胀阀滤网故障依旧,膨胀阀到压机回管都结满了霜,蒸发器上面也全部是霜,(今天才除了霜的,几个小时就又挂满霜了 ),请问是不是缺氟(上次已加5KG-------R22----5P的压机),以前制冷效果良好,能达到零下5度,现在就只能降到零下2度????问题再那呀??????
就是用的这个压机,电流在8.5A 左右(如下图)
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
1,内风机不良,转速减慢;2,压机效率不行。
是内风扇转数不够
内风机是380V的,三个风机并排的,我想应该不是这个问题哟!!!!!!!!!!!!!!!!!!
会是加氟多了吧!因为你说连回气管都结霜了!
膨涨阀坏了,氟加了太多。
膨胀阀有问题,流量个大

sd

:`( :`(
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
系统氟量不足!把膨胀阀的调节杆旋至中间位置,再加氟至当时库温相对应下的低压压力。
蒸发器脏,请清洗蒸发器。在这种情况下,往往是低压压力和高压压力都上不去。而蒸发器结霜严重,制冷效果差。