三菱电机1.5P.空调压机容易自保

此机是别人修过的(制冷效果很差),经查是风机电容失效,换上1UF电容风机转速正常,测压机电流达8.5A (额定电流是5.9A)明显过大,赶紧放F 使电流达到正常,但低压压力太低(0.3),明显F 不够,而且工作10多分钟压机会自保,继续放F使电流更小但工作一段时间后还会自保(就是工作时间长一点),这样的话空调只能最低到26度而且很慢,压机电容测过是好的(但没换),我的判断是压机已热了要换压缩机.请高手指教指教!!是否是其他的问题,或压机可不可以换冷冻液就可以解决热保的问题,请老师们帮我分析一下好吗?挺急的!!!
是不是保护器坏了,直接连接电源线,看看压力和电流是否正常,
修机有些莽,遇到制冷效果差,电流过大不要盲目地断定氟过多,就放氟或反之行.
旧机子要注意首先排除冷凝器脏堵再看效果.往下检测.
典型的 系统进空气了  我 碰到过的  排空后抽真空后再加 F
有可能是堵了,毛细管堵了一组

回复 #4 嘉豪1234 的帖子

原来也这么认为 已拉空加液了 这一点排除

回复 #3 wufangyuan 的帖子

如果是散热不好或脏渚应会使电流变大啊?即使渚了但我已放F 使电流不超过额定值(我们暂时不去关心制冷效果)应不会热保啊?望这位老师指教!谢谢!!!

回复 #2 liujun0290 的帖子

这是三菱的 保护器在压机里面不在接线处,此排除

回复 #5 xhqwd 的帖子

毛细管渚了一组引起电流大导致压机热保这道理成立,主要的根源是电流大,但现在我已使电流小甚至不到额定值,为什么还会热保呢?请指教!!!
制冷剂少了也会引起压机过热而热保!
如同没冷剂会引起压机烧毁一个道理!