海尔空调遇到麻烦了,请教

今天整一台海尔50的柜机(不是变频的),政府单位的别人转修的,去看是制热效果差,据前一修理师傅说加过F,还是效果不好,上楼看了一哈,测得压机电流9A左右,压力在1,2M,断开电磁阀线圈,压力在0.5M,自己心里初步判断为4F串气,于是给客户说压机坏了,要拉修,谈好价同意,于是拉回维修,接上内机,放F,在测高压压力在1.1M左右,制热效果要好点,出风温度在30,电流7.5A,正常电流应该在11.5A,于是又加F,压力还是不上升了,断开线圈,4F有换气的声音,就是压力不下降,于是怀疑4F串气或压机排气不足,焊开高低压管,开机用手堵排气口,堵不住,吸气也还是挺大的,换4F,在抽空,加F,开机压力要好点,高压压力有1.4M,效果还是不好,低压压力有0.35M,制热电流在6.8A左右,在加F,压力也不上升了,手感觉4F三根管温差还是大的嘛。4F应该没问题,请教大师,不会真是压机问题吧?光压机我用手还是堵不住的啊?难道是系统有堵吗?麻烦高手帮忙分析一下,还有会不会是单向阀问题造成辅助毛细管没有工作呢?今天整的太晚了,明天又继续
在高压管上接上压力表,用压机单独打压,25公斤以上才能判断压机正常,达不到 压机就不行了。
好像是压机坏了!
故障原因分析
        一、室内冷负荷过大
            房间面积过大、密封不好、室外机排气处有东西阻挡,空调选型不准确,都会造成制热效果不好
        二、电加热没有开启
            检查电加热是否开启,可以用万用表测量空调工作电流。当室外环境温度在-10度以下时,空调制热效果就会下降,此时
            需要开启电加热
        三、制冷剂泄露或充注量不足
            检查容易泄露的位置,看看是否有油污。泄露处容易结霜
        四、室内换热器换热不良
            检查过滤网是否脏了,室内换热器是否需要清洗
        五、室外换热器换热不良
            检查室外换热器处是否有阻挡,换热器是否脏堵等
        六、制冷剂充注量过多
            用压力表检测系统工作压力,如果过多,则调整系统压力
        七、制冷系统内有空气
            检查系统压力是否过高,排气温度是否过高,电流是否较大,如果是,一般为系统内有空气
        八、管路堵塞
            检查并消除堵塞,一般堵塞部位容易结霜,温度有突变
        九、四通阀损坏
            检查四通阀是否换向、是否串气
        十、压缩机不启动
            检查压缩机是否上电,电压是否正常,接线是否准确,电容器是否损坏
        十一、除霜是否正常
              检查室外机安装位置,室外机结霜是否太厚,传感器阻值是否准确     
        十二、压缩机排气不良
              检查压缩机排气量
压缩机储液灌是否堵塞、看一下储液罐下侧是否结霜、如结霜便是堵塞、清洗后便可
压缩机坏的可能性很大。
是不是电加热没有启动
谢谢各位的分析,这边是高原(海拔2600m),室外温度一般在-10-1度左右,在试机器的时候就是没开电副热,我在测出风口温度是在内风机转速最低的情况下测得,如果风速最大的话,温度还没30度,相对风速越大压力会越低,今天在整一哈,好的话回话