返回列表 回复 发帖

格力空调故障代码

格力空调故障代码
KF-60L WAK 柜机   E1    1﹑冷凝器前有障碍物       2﹑控制回路巽常       3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷       4﹑高压管压力过大使高压开关动作    E2    1﹑室内风机不转或风口堵住       2﹑室内环境温度低于18度       3﹑管温感温头折断       4﹑管温感温头插头没插好       5﹑控制回路巽常       6﹑电容C7漏电
LF-120WAK柜机
  E1    1﹑冷凝器前有障碍物
     2﹑控制回路巽常
     3﹑三相电源缺相
     4﹑室外环境温度高于43度时开始制冷
     5﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
  E2    1﹑室内风机不转或风口堵住
     2﹑室内环境温度低于18度
     3﹑管温感温头折断
     4﹑管温感温头插头没插好
     5﹑控制回路巽常
     6﹑电容C7漏电
KFR-70LW/ED
   E1   高压
  E2   防冻结
  E3   低压
  E4   排温
  E5   过流
格力带低电压保护新款柜机代码:      
     
  E1   压缩机高压保护
  E2   蒸发器防冻结保护
  E3   压缩机低压保护
  E4   压缩机排气温度过高保护
  E5   过电流(低电压保护
格力空调故障代码!
KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕
E1     1﹑冷凝器前有障碍物
      2﹑控制回路巽常
      3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷
      4﹑高压管压力过大使高压开关动作
E2    1﹑室内风机不转或风口堵住
       2﹑室内环境温度低于18度
       3﹑管温感温头折断
       4﹑管温感温头插头没插好
       5﹑控制回路巽常
       6﹑电容C7漏电
LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕
E1     1﹑冷凝器前有障碍物
      2﹑控制回路巽常
      3﹑三相电源缺相
      3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷
      4﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
E2      1﹑室内风机不转或风口堵住
       2﹑室内环境温度低于18度
       3﹑管温感温头折断
       4﹑管温感温头插头没插好
       5﹑控制回路巽常
       6﹑电容C7漏电
格力空调维修  
一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]
二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还 是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!
三:变频冷静王维修资料
1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;
2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;
3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停
制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A
4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。
T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。
5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。
                A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;
H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。
6 功率模快:各线功能
                     1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号;
                     3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号;
                     5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号;
                     7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线;
                     10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出]
四:变频柜机E1-E5
                          E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
                          E2:室内防冻结保护;
                          E3:室内温度感温包开,短路;
                          E4:室内管温开,短路;
                          E5:室内外通讯故障。
五:定频机故障代码:
E1:压缩机高压保护
E2:蒸发器防冻结保护
E3:压缩机低压保护
E4:压缩机排气温度过高保护
E5:过电流(低电压保护)
柜  机  的  故  障  代  码
E1:压缩机高压保护,当连续3秒检测到高压保护(大于27KG/CM2)时,关闭除灯箱外其它负载,屏蔽所有按键及遥控信号,指示灯闪烁并显示E1。
E2:室内防冻结保护,在制冷、抽湿模式下,压缩机启动6分钟,连续3分钟检测到T蒸≦-5℃时,指示灯闪烁并显示E2,停压缩机、外风机:当T蒸≧6℃时,压缩机已停足三分钟,指示灯灭,液晶恢复显示,按原状态运行。不屏蔽按键。
E3:压缩机低压保护,压缩机启动三分钟后开始检测低压开关信号,若连续3分钟检测到低压开关断开,则整机停,指示灯闪烁,显示E3,以提醒用户系统漏气。
E4:排气管高温保护,压缩机启动后,连续30秒检测到排气温度高于120℃或排气管温头短路(开路)时,指示灯闪烁,并显示E4。
E5:低电压保护(过电流保护),压缩机运转后,若连续3秒钟检测到电流超过25A,指示灯闪烁并显示E5.
E6:静电除尘保护。
p板变频柜机故障代码及解决方法
E1:压缩机电流过大、压缩机过热、排气温度过高、模块保护、过载保护器有无短路、压缩机感温包是否短路。
E2:室内机蒸发器防冻结保护,检查室内感温包是否开路,排除即可。
E3:室内温度感温包短路或开路。
E4:室内管温感温包开路或短路。
E5:室内外通讯故障,检查室内外连接线有无接错(零、火线不能接反):信号线与控制办的连接处,接插口有无松动;控制器是否损坏等。
4、  制热时,室内机不工作
请检查电源连接线(内、外机)是否正确,电源线是否接地,如以上均正常,则更换室内机主控板。
变频空调系列故障维修指南
a、  LED1绿灯亮,压缩机停且有故障;
b、  LED3黄灯亮,室外环境感温包有故障;
c、  LED2红灯亮,室外管温感温包有故障
d、  LED1绿灯闪烁,模块有保护信号;
e、  LED2、LED3红灯、黄灯闪烁,压缩机过载保护信号;
f、  绿灯、红灯、黄灯同时全亮,排气感温包有故障;
g、  室内D1灯亮,压缩机运行;
h、  室内D2灯亮,通讯正常工作,否则不正常;
i、  室内D3灯亮,室内感温包有故障。
1、
防冻结保护显示“DP”(Defrost). 应检查室内蒸发器管温包的阻值是否正常(根据05年技术培训手册的参数或让管温包达到25度左右来判断好坏)。
2、;
高温保护显示“HP”(High temp.protect)(检测到蒸发器的温度大于或等于56度时外风机停止运行)
3、
防冷风运行显示“CP”(Coidprotect)(压缩机启动后,当蒸发器温度大于或等于30度后,或者时间超过10秒钟,内风机开始运行。)
4、  
操作错误和无效操作显示“EC”(Error control)

(家用)定频系列柜式空调器

1、“E1”系统高压保护;应检查系统压力是否正常、判断高压保护开关是否正常、高压检测线路是否正常、过流保护器是否正常、主板是否正常。
2 “E2”室内防冻结保护;应检查室内蒸发器管温包的阻值是否正常(根据05年技术培训手册的参数或让管温包达到25度左右来判断好坏)。
“E3”系统低压保护;应检查系统压力是否正常、判断低压保护开关是否正常、低压检测线路是否正常、过流保护器是否正常、主板是否正常。
3 “E4”排气管高温保护;应检查系统是否正常、系统排空不净(有不凝气体)、内、外风机是否正常、过滤网、蒸发器是否正常。检测线路是否正常、显示板是否正常。
5、“E5”低电压保护;应检查电路电压是否在220伏正负百分之十的范围内、压缩机是否卡缸、电源是否虚接。
6、“E6” “EH”、静电除尘故障保护;静电除尘反馈信号线是否存在问题。
7、“EH”电加热粘连故障。)
8、“H1”正常化霜。

(家用)天井机系列(指示灯控制)

(能效标识之前的天井机)

1、
运行指示灯,开机时亮,关机时灭。
以下任一种情况发生时,运行指示灯闪烁:
化霜、防冻结保护、水满保护。
2
定时指示灯:定时或睡眠时亮,否则灭;
以下任一种情况发生时,定时指示灯闪烁
压缩机高压保护、压缩机低压保护、低电压保护、排气管温过高保护。  
3、 压缩机指示灯:压缩机开时亮,关时灭。

(家用)变频空调贵族柜机系列

1、“E1”压缩机电流过大、压缩机过热、排气温度过高、模块保护;检查过载保护器有无断路,压缩机感温包是否短路。
2、“E2”室内蒸发器防冻结保护;检查室内蒸发器管温包是否开路,排除即可。
3、“E3”室内温度管温包开路或短路。
4、“E4” 室内温度感温包开路或短路。
5“E5”室内、外通讯故障;检查室内、外机连接线有无接错(零、火线不能接错);信号线与控制板的连接处,接插口处有无松动;控制器是否损坏等。

变频数码2000系列

1、
利用室内机运转指示灯状态判断故障:室内运行指示灯闪烁:压缩机排气温度过高保护;“DC”电流过高保护;

利用拨动开关的测试档判断:将拨动开关拨到测试位置,若蜂鸣器鸣叫报警,则为室内感温包故障。

新E变频系列

1、
利用室内机运转指示灯状态判断故障:运行时接收板灯为正常状态,当在6秒钟内连续按灯光健三次(接收到的灯光信号与上次不同当作按一次灯光健)
1)
8 正常状态
  红灯(运行灯):开机时亮,关机时灭;
黄灯(制热灯):制热模式或自动下的制热时亮,化霜时闪烁;
  绿灯(制冷灯):制冷、抽湿或自动模式下的制冷亮;
检测状态
  红灯同室外机主板红灯
  黄灯同室外机主板黄灯;
  绿灯:闪烁一次,通讯故障(连续三分钟没有接收到正确信号)。闪烁两次,室内环境感温包故障;闪烁三次,室内管温感温包故障;
2、
室外机主板上的指示灯
3   黄灯闪烁:
压缩机开时黄灯闪烁1次;化霜时黄灯闪烁2次;
防冻结保护时黄灯闪烁3次;IPM保护时黄灯闪烁4次;过流保护时黄灯闪烁5次;过复核保护时黄灯闪烁6次;排气保护时黄灯闪烁7次;压缩机过载保护时黄灯闪烁8次;
   红灯闪烁:
制冷(抽湿)电流≧B(26机B=7,32机B=8),或制热电流≧X(26机X=8,32机X=11)时红灯闪烁1次,当制冷(抽湿)电流≤A(26机A=6,32机A=7),或制热电流≤(26机W=7,32机W=10)时,取消红灯闪烁1次;
排气温度≧103℃时红灯闪烁2次,≤90℃或停机时,取消红灯闪烁2次;
管温≧55℃时红灯闪烁3次,≤52℃或停机时,取消红灯闪烁3次;
在制冷、抽湿模式下,压缩机启动6分钟后,当T蒸≤2℃,红灯闪烁4次;
蒸≧6℃,取消红灯闪烁4次;
室外冷凝器感温包故障时红灯闪烁5次;
室外环境感温包故障时红灯闪烁6次;
~室外排气感温包故障时红灯闪烁7次;
[达到开机温度时红灯闪烁8次,否则取消红灯闪烁8次;
5
绿灯闪烁:通讯正常时绿灯闪烁

数码冷静王系列

1、
利用室内机运转指示灯状态判断故障:模块保护或化霜时,闪烁。
解析:1)压缩机运行则绿灯亮;
2)
室外环境感温包故障时黄灯亮;
3)
室外管温感温包故障时红灯亮;
4)
模块保护时绿灯闪烁和室内运行灯闪烁;
5)
压缩机过载时红、黄灯同时闪烁;
排气感温包故障时,绿、红、黄灯全亮;
冰川制冷
返回列表