407的制冷剂需要我们那写问题考虑~~~

407的制冷剂需要我们那写问题考虑~~~

压力特别R407CR22的蒸气压力要高,因些在空调设计及施工中要考虑此方面的问题,R22
-20
0.14MPA
R407C0.18MPA 0C R22 0.40 R407 0.47MPA
,
关与冷冻油,R407C分子中不含氯元素, R22使用的是矿物油,R407C使用的是醚类油脂类油等合成油,
如果R407C系统加入矿物油会使冷冻机油大量贮存在系统中造成润滑不良,与R22的冷冻油相溶性差。 R407C制冷能力为R22的百分之98
热力经济性也有所下降,所以换热气的性能与R22相比需有所提高,

同样机组R407C如同R22比较需增加冷凝器面积,或是增大风扇口径或是提高风速,同R22冷凝面积一般需大百分之十。系统推荐使用膨胀阀,使用毛细需使用内面精度良好的才料。因为油的流动性不如R22的矿物油。。冷凝压力R407R22要高。

所以系统铜管厚度也要参考。高压保护可以设计在3.0-3.2
制冷剂充注也必须以液态从冷凝器出加入,如果加气态会出现系统能力不足或是热交热器结霜等,如果发生泄必须全部更换。R407制冷剂与R22使用的冷冻油相溶性较差。还有如果醚类油和矿物油的混合油在系统中会反应,使运行润滑不好,造成毛细管阻。压机故障等。因为更换冷凝油需更换同类或同型号油。
醚类油PVE,PVE油与R134 404 407 410可相溶。PVE油不水解。 R407系统的配管外径超过20MM最好焊接,不要用喇嘛口。呵呵个人建议~~~